一、冷却塔补水: 关闭冷却塔泄水阀、下水阀,打开补水阀,验证冷却塔浮球阀是否能起到阻断补水功能,并验证冷却塔补水管路阀门及附件是否能够正常保压,不漏水。 二、冷却水补水: 打开冷却水回水管路阀门及排气阀,确保循环管路阀门处于开状态(通过机房泄水阀是否排水验证机械阀门、与电动蝶阀功能),打开冷却水出水循环管路阀门,开启冷却泵,时刻专注管路压力表数值变换,正常运行数值为0.4MPA至0.6MPA之间(作参考),管路压力数值短时持续上升的为管路有堵塞或中间管路阀门未开启(观察室外冷却塔冷却水回水量进行判断),第一时间关闭冷却泵,排查故障,此项操作必须多人操作(机房与室外冷却塔必须有人进行看管,保持时时沟通)。有爆管现象的第一时间关闭冷却泵、室外冷却水回水阀门并视情况打开机房冷却水泄水阀。 三、膨胀水箱补水: 关闭冷冻水补水阀门,打开膨胀水箱补水阀门,膨胀水箱进行补水,验证膨胀水箱水管路阀门及附件是否能够正常保压,不漏水。 四、冷冻水补水: 打开冷冻水补水阀,打开冷冻水循环管路阀门及排气阀,打开冷冻泵,时刻专注管路压力表数值变换,管路压力数值短时持续上升的为管路有堵塞或中间管路阀门未开启,第一时间关闭冷冻泵,排查故障。并确定每个组合空调表冷器是否冷冻水循环。有爆管现象的第一时间关闭冷冻泵、关闭中间管路阀门并视情况打开机房冷冻水泄水阀。 五、冷冻水、冷却水循环泄水: 实时注意泄水量,专人看管,控制泄水量,不能漫过排水沟蔓延至机房地面,不要造成区间积水,区间泵房高水位报警时第一时间停止作业。人走必须关泵关阀。
|